一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?
-
-
martion 发表于 2016/3/24 10:02:51
1、OFF1置为常1
下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备
引用 martion 2016/3/24 10:02:51 发表于2楼的内容
-
-
sweect 发表于 2016/3/25 18:46:09
1、启动及停止不是设定的斜坡来了
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
引用 sweect 2016/3/25 18:46:09 发表于3楼的内容
-
引用 swy 2016/3/30 18:28:29 发表于4楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2016/3/30 20:18:00
1、OFF1置为常1
下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,
引用 wangchen 2016/3/30 20:18:00 发表于5楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2016/3/30 20:58:04
1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。
2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。
至于你用BICO自己去另建一个合分接触器的逻辑,那就不在本楼的讨论范围内了。
引用 wuwei01 2016/3/30 20:58:04 发表于6楼的内容