气动放大器:
接受定位器出口压力信号,按相同压力直接提供大的流量给执行机构,用于加快阀门动作速度的装置。
动作原理:
从减压阀输入气源压力(Supply),信号接口端输入信号压力(Input Signal),那么如下图上方膜片③受到压力,使膜片组合件向下移动,同时阀芯⑦也会向下移动。这时输入压力通过阀芯底座通路流入到输出接口(Output)并输入到执行机构。当输出压力增加到和信号压力相同时,阀芯⑦重新上升,最总信号压力和输出压力保持相同。相反,输出压力大于信号压力,则膜片组合件向上移动,输出压力会通过阀芯上方空隙向排气环④排气。根据信号压力而变化的输出压力的灵敏度可以通过调节螺丝①进行调解,通过调节可以改善系统的稳定性。
结构图:
配管图:
常见故障排查:.
定位器输入信号阀门不动作时
①、确认减压阀是否正确给定位器和气动放大器供气。
②、确认定位器的输出压力是否正常。
③、确认气动放大器的进气口和出气口是否被异物堵住。
定位器输入信号时阀门动作不平稳时
①、确认阀杆摩擦力是否太大。
②、确认执行机构选型是否过小。
定位器输入信号时阀门上下振动时
①、减小阀门摩擦力。
②、选择比目前尺寸大的执行机构。
③、反时针旋转气动放大器的调节螺丝,减小气动放大器的灵敏度。
定位器输入信号时阀门动作非常缓慢时
①、确认减压阀的设定压力是否过小。
②、确认执行机构的气路是否被异物堵住。
③、确认产品的信号气路是否漏气。
④、顺时针旋转产品上方的调节螺丝,提高产品的灵敏度。
-
引用 jijun 2016/3/29 16:08:29 发表于2楼的内容
-
引用 lanan 2016/3/29 19:35:52 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/3/31 10:53:08
收藏了,留着以后学习用
引用 hypermill9 2016/3/31 10:53:08 发表于4楼的内容
-
-
引用 jijun 2016/4/2 14:06:54 发表于5楼的内容
-
引用 lanan 2016/4/2 19:20:19 发表于6楼的内容