luck 发表于 2016/3/29 16:14:21
流量计设计时都带温度、压力补偿的。出现你说的这种现象,先检查一下粗氩塔精馏工况,工艺上是否有变化,阻力、工艺氩出塔压力,精氩塔工况,压力、阻力;等是否变化。
要是工艺上没有问题,再检查一下流量计差压变送器,并校验一下。
引用 luck 2016/3/29 16:14:21 发表于2楼的内容
-
-
bonbo 发表于 2016/4/2 15:25:11
对照粗氩二塔和精氩塔的压力,先行判断是否是流量计故障~~排除完流量计故障,再看是不是氮塞、氩罐回气以及精氩冷凝器液氮源、精氩蒸发器的气氮源的故障~~
引用 bonbo 2016/4/2 15:25:11 发表于3楼的内容
-
-
fung 发表于 2016/4/2 18:13:03
“粗氩塔精馏工况,工艺上是否有变化,阻力、工艺氩出塔压力,精氩塔工况,压力、阻力;等是否变化”------如果这样流量显示应该是时大时小。现在是缓慢下降。
流量计差压变送器拆开管道吹又有显示,但是过两天又小下来了。依然没解决。
引用 fung 2016/4/2 18:13:03 发表于4楼的内容
-