09 通訊參數
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
??09-00 通訊地址 01~254 01
??09-01 通訊傳送速度 00:Baud rate 4800 01
01:Baud rate 9600
02:Baud rate 19200
03:Baud rate 38400
??09-02 通訊錯誤處理 00:警告並繼續運轉 03
01:警告且減速停車
02:警告且自由停車
03:不處理也不顯示
??09-03 通訊超時檢出 0.0:無檢出 0.0
0.0~60.0 秒
??09-04 通訊資料格式 00:7,N,2 for ASCII 00
01:7,E,1 for ASCII
02:7,O,1 for ASCII
03:8,N,2 for RTU
04:8,E,1 for RTU
05:8,O,1 for RTU
09-05 保留
09-06 保留
??09-07 通訊回應延遲時間 00~200(每一單位為2ms) 00