您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 程序没有输出硬件有输出

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

程序没有输出硬件有输出

atmupkeep  发表于 2016/4/14 10:20:23      1610 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当M8.7断开时Q0.3硬件有输出。外部接线没问题

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/4/14 15:56:11

    你说 一下 背景 :

    哪个 硬件 上的 输出点。

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/4/14 15:56:11 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/4/14 16:38:05

    200Smart Plc Q0.3有输出。程序上是没有输出的

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/4/14 16:38:05 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/4/14 17:00:04

    交叉应用查一下这个线圈是不是被用了,如果用了的话并且在这个程序的后面调用的话你这边没有任何作用。另外把输出点线拖掉看看是不是外部电源给过来的电。还有个可能就是这个块不调用了,如果块不调用输出保持最后一次输出状态除非有其他地方复位状态。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/4/14 17:00:04 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/4/14 17:22:52

    不是双线圈问题了 

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/4/14 17:22:52 发表于5楼的内容

  • yg180

    yg180   |   当前状态:在线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2016-04-14

    最后登录时间: 2016-04-14

    空间 发短消息加为好友

    yg180   发表于 2016/4/14 17:31:17

    在线观察下是不是强制输出,复位后还有输出肯定是有地方占用着

    6楼 回复本楼

    引用 yg180 2016/4/14 17:31:17 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /