控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 贝加莱社区 » 贝加莱plc与ABB plc dp通讯链接不上?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2016/4/20 12:57:54 6862 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教大神:
贝加莱plc做从站,ABB plc做主站,dp通讯连不上,用ABB plc 做通讯检测,结果是从站未设置,请大神解答,谢谢!
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/5/3 21:31:24
问题已解决:
1、可能是GSD文件不匹配
2、贝加莱程序的硬件配置可能有问题,version 右边有*号,可以右击version选项中的 hardware versions 选 unfreeze 取消*
3、地址要设置正确,贝加莱程序中的进、出要和ABB程序中的进、出 数据格式要一至
引用 bonbo 2016/5/3 21:31:24 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/5/6 19:49:01
楼主大大好人啊 !万分感激啊!
引用 fung 2016/5/6 19:49:01 发表于3楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
hebby 发表于 2016/5/9 19:36:01
太有才了。。
引用 hebby 2016/5/9 19:36:01 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题