您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?

martion  发表于 2016/4/21 9:03:47      2030 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/4/21 15:41:04

    不能简单地说。

    只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。

    (以上是默认配置)。

    但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。

    拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。

    最低能降到0.1Hz.

     


    MM440也是一样的。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/4/21 15:41:04 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/4/21 19:31:48

    我也是这样认为,SLVC低速段不是通常所说的V/F控制。但启动(首次从零上升)是开环控制,到底是什么控制模式呢?如何实现的呢?


    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/4/21 19:31:48 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/4/22 9:54:04

    6SE70 从来没用过。不了解。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/4/22 9:54:04 发表于4楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/5/3 21:42:24

    SLVC低速段不是VF控制,SLVC 开环是指速度调节器没有从观测器模型中获得任何频率反馈,因为这时的实际值不准。电压和电流情况应该类似于VF控制,因为磁场定向不准。 


    5楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/5/3 21:42:24 发表于5楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/5/6 19:53:09

    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下

    6楼 回复本楼

    引用 luck 2016/5/6 19:53:09 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /