6ra70控制启停式飞剪,速度环优化正常,实际运行的时候启动和停止的时间和P303  304设定时间误差差很多,还需要如何操作,求助

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/5/20 15:01:18

     是快还是慢呢,那你设定的时间值是多少呢?还有你的P302设定是什么呢?

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/5/20 15:01:18 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/5/21 7:11:51

    录个波,看看实际斜坡,看看给定的实际的给定K170,看看速度环的跟随情况,看看P228!问的太笼统了吧!

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/5/21 7:11:51 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/5/22 10:44:08

    1、取消给定通道的滤波时间P228=0;

    2 启动加速度前馈功能P542,仔细调试,实际曲线和给定曲线基本重合即可.

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/5/22 10:44:08 发表于4楼的内容