高低温交变湿热试验箱制冷系统运作情况分析

xuzhiru  发表于 2016/5/24 14:31:57      723 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    高低温交变湿热试验箱制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。

     1、高低温交变湿热试验箱冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩 机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加 9.7。

     2、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。

     3、 随着蒸发温度的降低,高低温交变湿热试验箱压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高试验箱的相对湿度。

     4、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。

     通过以上分析可知,做好高低温交变湿热试验箱制冷设备运转管理,是提高制冷系统经济效益的重要一环。