您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教突然断电对于变频器损伤关系

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

请教突然断电对于变频器损伤关系

hebby  发表于 2016/6/5 11:29:38      2383 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司生产线出现了几次G120变频器输出不稳定,显示与实际不符的现象,如:实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,原以为是电机、减速机的问题,可是更换后故障依旧,更换新变频器后问题解决。这些变频器只用了两年多或者有些两年都不到,因为公司制度的关系,接触设备转动部分需要关电源上锁,所以怀疑跟现场员工在变频器还未停止时直接切断电源有关,我们的地位比较弱势,苦于没有官方权威的文件证明这一点,所以请教各位有官方文件提及到这一点吗?谢谢

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/6/5 16:22:53

    停变频器的确需要先让电机停止运行,再分断进线电源,可以减少变频器的故障发生。求人不如靠自己,自己把连锁做好,不要要求所有人都懂专业。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/6/5 16:22:53 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/6/6 17:42:13

    实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,,


    这是正常的,是变频器自我保护的一种方式,他跟报警故障停机是一样的道理,看看P290=?装置的过

    载反应。频繁断电导致电容的老化严重,跟降速没有很大的关系吧,,


    看看实际的电流值为多少??对应装置的电流限幅,我觉得不是装置的问题,而是你参数设置或者实际负载

    大选型选小的问题,,



    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/6/6 17:42:13 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/6/7 18:19:25

    出现问题,就应该根据现象去对可能的原因做排查,就像刑侦破案一样。透过现象去找本质。

     

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/6/7 18:19:25 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/6/10 18:28:42

    以S120为例,如果使用矢量控制时,给了电机停止命令,但电机还在转动,这时如果断开二次电源,当再次开启后,很容易造成上述现象,比如给定50,实际30。这个我们曾多次试验。

    断开一次(一次电源如果和二次电源分开),也试验了一次,也会出现这种现象。

    解决办法:

    停止变频器等电机停后,再断开二次电源一会,再送电即可。

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/6/10 18:28:42 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /