公司生产线出现了几次G120变频器输出不稳定,显示与实际不符的现象,如:实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,原以为是电机、减速机的问题,可是更换后故障依旧,更换新变频器后问题解决。这些变频器只用了两年多或者有些两年都不到,因为公司制度的关系,接触设备转动部分需要关电源上锁,所以怀疑跟现场员工在变频器还未停止时直接切断电源有关,我们的地位比较弱势,苦于没有官方权威的文件证明这一点,所以请教各位有官方文件提及到这一点吗?谢谢
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/6/5 16:22:53
停变频器的确需要先让电机停止运行,再分断进线电源,可以减少变频器的故障发生。求人不如靠自己,自己把连锁做好,不要要求所有人都懂专业。
引用 hypermill9 2016/6/5 16:22:53 发表于2楼的内容
-
-
-
ababab 发表于 2016/6/6 17:42:13
实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,,
这是正常的,是变频器自我保护的一种方式,他跟报警故障停机是一样的道理,看看P290=?装置的过
载反应。频繁断电导致电容的老化严重,跟降速没有很大的关系吧,,
看看实际的电流值为多少??对应装置的电流限幅,我觉得不是装置的问题,而是你参数设置或者实际负载
大选型选小的问题,,
引用 ababab 2016/6/6 17:42:13 发表于3楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/6/7 18:19:25 发表于4楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/6/10 18:28:42
以S120为例,如果使用矢量控制时,给了电机停止命令,但电机还在转动,这时如果断开二次电源,当再次开启后,很容易造成上述现象,比如给定50,实际30。这个我们曾多次试验。
断开一次(一次电源如果和二次电源分开),也试验了一次,也会出现这种现象。
解决办法:
停止变频器等电机停后,再断开二次电源一会,再送电即可。
引用 swy 2016/6/10 18:28:42 发表于5楼的内容