音叉开关装在容器的顶部,如用来测低液位,可以吗?     还有个问题就是音叉开关装在容器顶时,音叉是向下的,是不是要整个叉都浸在液位中才有用,还是说,只要下部的哪怕一小部分浸在液位里就有用?

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/12 10:22:36

    只要物料一接触到物料,就会产生阻尼,音叉的振幅、频率及相位发生改变,就会产生报警及联锁。

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/6/12 10:22:36 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/6/12 20:26:30

    装在顶部,测高液位的话,当然是液体一接触音叉触片就报警;如果是测低液位,则是介质不接触叉体时就报警,这个通过表头的拨码就可以实现的

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/6/12 20:26:30 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/6/13 19:32:41

    音叉物位开关一般用于粉末物料的物位检测。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/6/13 19:32:41 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/6/15 18:58:59

    音叉主要是用来测流动性比较好的介质,一般用于液体比较多,粉末介质如果流动性不好或者潮解的介质也不好测,大颗粒不行,小颗粒流动性好不挂料倒可以
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/6/15 18:58:59 发表于5楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/6/15 20:02:41

    音叉开关有一个常开常闭的拨码开关  还有一个区分密度临界限的拨码开关

    6楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/6/15 20:02:41 发表于6楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/16 9:26:31

    感谢分享,学习了。

    7楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/16 9:26:31 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /