jijun  发表于 2016/7/16 15:52:56      1360 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台西门子MM430-45KW变频器因进水导致整流模块及电源驱动板损坏,修复带小电机正常,用户提走装机启动不到10来秒就炸电源入线端的压敏电阻,刚开始以为是偶然现象,换压敏,发现驱动也损坏了,再次修复带小电机正常,可到现场再次炸压敏电阻!这就很奇怪了,现场电压不到410V也很正常,变频器是做消防巡检用的,据说是45KW变频带90KW电机,附图大伙给分析下为什么会炸压敏。

1楼 0 0 回复
  • ljbll

    ljbll   |   当前状态:在线

    总积分:3532  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    ljbll   发表于 2016/7/17 7:42:39

    怎么会小马拉大车呢

    2楼 回复本楼

    引用 ljbll 2016/7/17 7:42:39 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/7/17 8:35:33

    真是坑人啊,谁设计的啊?

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/7/17 8:35:33 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/7/19 16:36:07

    45KW变频带90KW电机

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/7/19 16:36:07 发表于4楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/20 17:05:26

    电压问题

    5楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/20 17:05:26 发表于5楼的内容