一台西门子MM430-45KW变频器因进水导致整流模块及电源驱动板损坏,修复带小电机正常,用户提走装机启动不到10来秒就炸电源入线端的压敏电阻,刚开始以为是偶然现象,换压敏,发现驱动也损坏了,再次修复带小电机正常,可到现场再次炸压敏电阻!这就很奇怪了,现场电压不到410V也很正常,变频器是做消防巡检用的,据说是45KW变频带90KW电机,附图大伙给分析下为什么会炸压敏。
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器炸压敏电阻问题