手机阅读

我装置一蒸汽流量计坏了,更换一新的,原来流量计量程是0--20吨,现在的蒸汽流量计是0--15吨的量程,原来蒸汽数值在7吨左右,假如DCS上量程还是0--20,不知道蒸汽数值还在7吨左右吗?请高手说说

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/8/22 16:58:49

    同一位置的两台流量计,怎么会量程不一致?差压的吗?电流信号的话,两端量程不一样数值肯定不一致
    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/8/22 16:58:49 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/8/23 7:54:38

    把dcs盘面量程改一致就行
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/8/23 7:54:38 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/8/26 16:00:44

    一样的,只要不超过15

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/8/26 16:00:44 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/8/27 17:27:23

    dcs会偏高吧,变送器量程是0-15吨数值7吨输入信号就是11.46mA,回到dcs就是9.33吨,是这样理解麽?我也是新手

    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/8/27 17:27:23 发表于5楼的内容