您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D数控系统镗床Z轴无法回参考点,维修过程解谈。

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

840D数控系统镗床Z轴无法回参考点,维修过程解谈。

yujie0612  发表于 2016/10/11 15:58:10      2399 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障情况:前天维修人员在维修镗床时,将NC程序重送结果Z轴无法回参考点,第二天又换了人去修又送了PLC程序,结果测量系统关闭了。

诊断过程:1.我接到指令出马,到现场进行检查询问,也偿试了将NC和PLC重送结果也没用。由于快下班我第二天继续征战,回去也想了想。

2.我查看了DB31.DBX1.5和DBX31.DBX21.7,DB31.DBX2.1的信号,只有DB31.DBX1.5不为:1,其他正常,再检查诊断调整的信息,Z轴测量系统确实没有激活,我查看程序DB100.DB101要为:1才能激活,然后我进入PLC诊断进行编辑DB100.DB101将其接受为:1,好了测量系统激活了,诊断服务内全变为绿灯。

3.总以为好了,Z轴也能动了,但还是回不了参考点。

4.我检查了MD30240=4,MD34200=0,MD34000=0参数正常,应该可以回参考点。没办法我开始重新调整伺服轴。


5.根据上面做完调整很灵光,Z轴立马回参考点,测试AUTO方式完全OK.

总结:维修人员在送NC和PLC程序前要先备份,我们维修人员多,程序动过你是不清楚的。

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/10/11 21:52:54

    学习了!感谢分享!
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/10/11 21:52:54 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/12 10:21:36

    学习了,希望有更多的经验学习。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/12 10:21:36 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/10/12 18:30:41

    图文并茂说明非常有学习价值,在这里为楼主点赞!
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/10/12 18:30:41 发表于4楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2016/10/13 14:32:44

    就喜欢这样的维修实例,不错。

    5楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2016/10/13 14:32:44 发表于5楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/14 22:45:34

    学习了,希望有更多的经验学习。
    6楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/14 22:45:34 发表于6楼的内容