您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器14.4HZ到28HZ运行震动 求教

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

变频器14.4HZ到28HZ运行震动 求教

xueba  发表于 2016/10/11 16:00:00      1473 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动过了28HZ后就正常了,输出也平衡,真怪。那位大师傅能指教一下,谢谢

1楼 0 1 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/10/11 21:53:21

    直接跳频
    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/10/11 21:53:21 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/12 10:22:26

    把变频器运行于额定转速以后,给电机断电,自由滑行,监控转速下降的全过程,是否也是那个转速段有震动?如果有,就得解决机械上的问题了。比如说电机的底座质量?连接的飞轮等等。
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/12 10:22:26 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/12 18:31:14

    恢复出厂值试一下。
    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/12 18:31:14 发表于4楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2016/10/13 14:34:07

    我孤陋寡闻,第一次听说西林变频器。

    5楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2016/10/13 14:34:07 发表于5楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/10/14 22:46:21

    调整载波频率试试。
    6楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/10/14 22:46:21 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /