您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教一个信号转换器接收4-20mA信号的问题,请明白的达人指点一下。谢谢。

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

请教一个信号转换器接收4-20mA信号的问题,请明白的达人指点一下。谢谢。

zhanghe  发表于 2016/11/2 16:37:31      1946 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 信号转换器电路图如下:

 

从本图来看,如果端子4和5连接两线制传感器的话,应该是信号转换器给传感器提供电源,产生4-20mA模拟量进入信号转换器。经过电路处理后,分成两路OUT输出,其中OUT1是4-20mA信号,OUT2是1-5VDC信号。

现在的问题是,西门子模拟量输出模块332-5HF00-0AB0的通道1设定为4-20mA信号输出,连接到此信号转换器的4和5端子的话,输出是不正确的,西门子5HF00模拟的输出信号在4-20mA范围变化时,信号转换器的OUT1和OUT2基本没有什么变化。

由于对电子这些知识不是很了解,只是感觉这两种4-20mA信号输入好像是不同的,是不是这个原因导致输出错误呢?(排除信号转换器损坏的情况下)

希望明白的达人不吝指教,谢谢。

1楼 0 1 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/2 19:04:21

    看到那个249.5欧电阻没? 你的332输出电流到这个负载上电阻上。
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/2 19:04:21 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/3 20:42:06

    ,模拟量模块输出的两条线连接至信号变换器的2和3端子即可使用。
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/11/3 20:42:06 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/4 20:22:22

    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/4 20:22:22 发表于4楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/11/5 18:30:33

    谢谢分享。。。。。楼主是好人
    5楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/11/5 18:30:33 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /