现在用的是 三菱FX3U的PLC和威纶通的触摸屏连接。
现在问题是,调试的时候很麻烦。
必须要把 MT-FX 的 通讯线扒开,插上 电脑和PLC的连接线才能进入监控,调试模式。
这时候我想用到触摸屏的开关 ,这时候比较麻烦怎么才能实现PLC 同时和触摸屏和电脑通讯呢?
-
-
-
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-01
最后登录时间: 2023-11-14
-
lizhihua0907 发表于 2016/11/8 15:56:58
触摸屏的开关可用PLC强制,FX3U只有一个通讯口吧,同时通讯貌似不能实现
引用 lizhihua0907 2016/11/8 15:56:58 发表于2楼的内容
-
-
-
a1123 发表于 2016/11/14 18:45:02
买一个FX3U-422-BD 安装上即可,同时在线监控plc和触摸屏,淘宝上几十元一个,可以找代理商买一个,一百来元,很方便的
引用 a1123 2016/11/14 18:45:02 发表于3楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2016/11/15 17:11:53
加一个422或者232BD板就可以了