您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于PLC调试的一些疑问

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

关于PLC调试的一些疑问

zhanghe  发表于 2016/11/7 16:20:47      874 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  现在用的是 三菱FX3U的PLC和威纶通的触摸屏连接。
  现在问题是,调试的时候很麻烦。
  必须要把 MT-FX 的 通讯线扒开,插上 电脑和PLC的连接线才能进入监控,调试模式。
  这时候我想用到触摸屏的开关 ,这时候比较麻烦怎么才能实现PLC 同时和触摸屏和电脑通讯呢?

1楼 0 0 回复
  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/11/8 15:56:58

    触摸屏的开关可用PLC强制,FX3U只有一个通讯口吧,同时通讯貌似不能实现

    2楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/11/8 15:56:58 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/11/14 18:45:02

    买一个FX3U-422-BD 安装上即可,同时在线监控plc和触摸屏,淘宝上几十元一个,可以找代理商买一个,一百来元,很方便的

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/11/14 18:45:02 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/11/15 17:11:53

    加一个422或者232BD板就可以了 

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/11/15 17:11:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /