电源采用三相五线的供电,负载为2个1.5KW,1个0.75KW,2个0.2KW,1个0.05KW的伺服电机和相应的驱动器,以及一些配电的低压电器,之前用4.5KVA的电子变压器实测下来,U的电流为4.5A,V的电流4.1A,W的电流为4.4A,N的电流为7.0A,现要将电子变压器切换为干式隔离变压器,变压器要选多大功率,如何确定,求各位前辈支支招,谢谢谢谢
-
引用 fung 2016/11/21 18:30:55 发表于2楼的内容
-
-
-
donganguosogou | 当前状态:在线
总积分:746 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-10-24
最后登录时间: 2018-11-24
-
donganguosogou 发表于 2016/11/22 8:49:41
计算时,1.73*实测电流(A)*实测电压(KV)=视在功率 为保险选大点,保证启动电流不会对变压器造成影响。
引用 donganguosogou 2016/11/22 8:49:41 发表于3楼的内容
-
-
-
-
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-09-01
最后登录时间: 2023-11-14
-
lizhihua0907 发表于 2016/11/23 9:27:27
你实测的电流,是在负载都运行得情况下测得么?按照你电流计算3KVA,还要考虑你的余量,
引用 lizhihua0907 2016/11/23 9:27:27 发表于4楼的内容
-