您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 35kv变电所进线断路器跳闸求帮助

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

35kv变电所进线断路器跳闸求帮助

xueba  发表于 2016/11/24 15:27:14      1214 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

变电所进线断路器跳闸,后台没有故障提示以及操作记录,现场也不可能有人操作,求可能原因?


另外,此断路器之前发生过电控拒动,所以合闸和分闸都是就地机械操作(比较危险),电控统统失灵,此次故障发生以前,还没有修复。这次检修发现,开关本体合闸和分闸按钮烧坏(都是触点粘在后面的塑料上无法再次按动),初步检查线圈正常,更换按钮以后,再次按下,线圈铁心动了一下,但是顶不动操作机构,松开按钮,听到滋滋响,再次按已经按不动,按钮再次烧坏,检查电源操作电源直流230v,线圈阻值99,电压比标示的稍高,电阻比标示的110欧稍小。脱开线圈,更换按钮后测量,线圈两端电压的电压和电源相等,。证明整流块没有损坏,线圈取下测量也是好的,请问各位 烧按钮是什么情况?线圈通电顶不动操作机构是什么原因呢?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/24 19:08:26

    先找跳闸原因,是一次回路还是控制回路。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/24 19:08:26 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/25 19:23:33

    未看过35kV的柜子。 按钮烧坏,可能是电流过大或通流时间过长,如果按钮无问题的话;而拒动,还是可以先检查电源是否正常,机械上无问题的话。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/25 19:23:33 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/27 13:18:49

    直流接地的可能很大,重点查一下吧。。
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/11/27 13:18:49 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/27 16:34:14

    按说不管怎么样后台都应该有记录啊! 你这开关柜和后台的通讯是正常的?
    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/27 16:34:14 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /