使用了这么多年的变频器,今天才知道MM4系列变频器的进线端推荐使用一个叫做剩余电流保护器(小名叫RCD)的东东。手册中是这么说的:
那么我的问题是,这个东东究竟是如何避免变频器运行中不应有的跳闸?还有,现在的G120还需要这个东东么?
-
-
aaing 发表于 2016/11/24 19:07:56
我和你一样,从未听说。也未见过。其实,可以400技术热线寻求支持。问一下就知道了。这个是不是漏电保护器呀?有必要装这个吗?我从来未装过。2楼 回复本楼
引用 aaing 2016/11/24 19:07:56 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/11/25 19:23:05
没听说过这种配置,好奇搜了一下,得到下面的信息: 剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。 分类: ⒉4.1 一般型剩余电流保护器 无故障延时的剩余电流保护器,主要作为分支线路和终端线路的漏电保护装置。 ⒉4.2 延时型剩余电流保护器 专门设计的对某一剩余动作电流值能达到一个预定的极限不动作时间的剩余电流保护器。延时型剩余电流保护器主要作为主干线或分支线的保护装置,可以与终端线路的保护装置配合,达到选择性保护的要求。 这里所指的应该是第二种吧。3楼 回复本楼
引用 ababab 2016/11/25 19:23:05 发表于3楼的内容
-
-
bonbo 发表于 2016/11/27 13:18:06
就是漏电断路器,这种带零线的可以用(三相四线)。那时“安全检查”要求必须装漏电时,我就是这么装的。呵呵。 主要是确保变频器-电机 屏蔽层 所有的泄漏电流全部流回变频器。 (2.2kW我用的就是30mA的,300mA的买不到。)偶尔还是会跳闸。时间长了,工人烦了,他们会找电工把漏电模块那根线拆了。 经过漏电模块的那根N,只能与经过漏电模块的“火线”一起用。4楼 回复本楼
引用 bonbo 2016/11/27 13:18:06 发表于4楼的内容
-
-
fung 发表于 2016/11/27 16:33:32
它就是穿过线圈的所有线的电流和等于零。如果不等于零就说明外侧有漏电,超过整定值就跳闸。 旁边的电阻回路就是常见的漏电测试回路。 要说不一样,就是检测动作回路可以用芯片之类驱动吧。5楼 回复本楼
引用 fung 2016/11/27 16:33:32 发表于5楼的内容