现有普传PI8100 7.5KW变频器 开机正常运行就报E0U 过电压说明书解释是电源电压超限~~电源电压正常

减速太快  负载惯量太大~~~ 水泵根本就没转    现请教各位大神怎么破

  另有1.5KW变频 滤波电容原装560UF 换480UF的可以吗 比原先的小有什么影响吗

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/12/2 21:35:19

    第一个,估计是主板问题,第二个,问题不大,勉强可以用
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/12/2 21:35:19 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/4 14:03:53

    你是怎么设置参数的,有过压保护设置的,你看看是不是参数设置的问题,再就是加速与减速时间设置的问题,是不是你设置的时间太快了, “电源电压正常,减速太快”,这个一般发生在带制动的变频器,你是开机肯定不是这问题,以前用的施耐德变频器发生过,就是减速时间设置太短了,启动时期应该是加速时间太短有关系。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/4 14:03:53 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/4 17:23:34

    应该是启动惯量太大,可以适当延长一下加减速时间试一下