软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2

系统:windows7 64位旗舰版 sp1

此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器

 

一、组态s7-1500,IP:192.168.0.32


二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 允许远程对象get/put通信访问。



三、smart v2.2建立 get/put向导,读和写,远程cpu (s7-1500)的ip,及其通信地址。(注意:通信地址对应,存储器分配地址不能出现与程序地址的冲突)





四、向导完成后,生成子程序,在主程序里用sm0.0调用。



五、两边同时在线监控,在通信地址里写入数值,测试结果通信正常。




欢迎拍砖!

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/11 11:12:20

    我先占沙发!感谢楼主分享!
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/11 11:12:20 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/11 15:56:59

    有两点需要提一下 1. 200SMART库存储区冲突的问题 2.访问1500V区也就是DB1时,需要DB1非优化,并且一定要在其中建足够的变量并下载