aaing  发表于 2016/12/16 19:10:00      971 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设计小白,想问下前辈们,如果发生情况,需要启动一台泵,然后泵启动失败,仪表需要打开另一条流路上某阀门,这个回路要怎么画啊?
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/17 18:52:21

    要设置一联锁装置

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/17 18:52:21 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/18 10:08:58

    我的理解是,你需要解决两个问题:一个是发生情况后泵启动,另一个是泵启动失败后,打开某个阀门这里面涉及两个联锁第一个联锁就是发生请后,泵启动的联锁需要具备的条件是,1某条件正常,泵不启动。2某条件不正常发生情况,触发泵启动(这个某条件可以是压力,温度,流量,液位等)第二个联锁就是泵启动失败后,打开某个阀门需要具备的条件是,1泵启动正常,阀门不动作。2、泵启动失败,阀门动作。(这个条件需要泵的启动信号回到DCS中控室,阀门为自动控制阀)中间需要的变量都需要传回中控在DCS组态内做联锁测试后才可以投入使用希望能帮到你

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/18 10:08:58 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/18 16:58:37

    这个就是设置一条联锁了,发生情况来个信号,这个信号优先启动泵,如果泵启动不了,再去打开阀门。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/18 16:58:37 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/18 20:12:40

    延时的时间即为给予泵的启动时间,延时时间达到,如果泵启动了,则运行状态取反为0,阀门不会动作,超过这个时间泵没有启动,那么泵运行状态DI点取反即为1,阀门动作。
    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/18 20:12:40 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /