您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 有毒有害报警器误报

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

有毒有害报警器误报

bonbo  发表于 2016/12/18 16:35:26      943 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三年前上了六台有毒有害气体报警器,用于检测苯泄露,一直效果不理想,因为设备受环境影响太大,下雨天空气湿度太大,就会导致报警器报警。平常一般数值在0-10ppm,潮湿天气在40左右,下雨天90左右,甚至高达180,而设置的报警值是25,所以大家深受误报影响。
1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/19 20:19:58

    先说下我们公司几乎没见过误报,我们每季度都用标准气校验

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/19 20:19:58 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/12/20 17:24:06

    探头会老化要勤换探头,这东西维护好不会误报。报证明环境里真有

     

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/12/20 17:24:06 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/12/21 16:01:46

    我们的一直在检,由于一直误报,所以换了好几个新的了,而厂家说了有毒有害报警器探头对潮湿空气很敏感。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/12/21 16:01:46 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/21 21:25:26

    我们用的德尔格的,这个每次报你们可以用便携式在测下,一般如果正常校验没问题。那就是你们空气真的有,也证明你们的探头还是比较灵敏的

    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/21 21:25:26 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /