您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 单法兰液位计指示波动

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

单法兰液位计指示波动

wuwei01  发表于 2016/12/20 16:55:05      941 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

常压罐,上方开口(平时有盖板,无密封),所以选型单法兰液位计。
储罐中的物料是表面活性剂的水溶液,有搅拌,容易发泡。
问题是当储罐指示一定液位时,停止搅拌(停止进料或出料),静止一段时间,液位会下降,下降大约20cm以上。
我的理解是停止搅拌后,储罐中的物料量已经不再发生变化,即使有泡沫,传递到单法兰液位计的压力不应该发生变化,也就是液位指示不应该发生变化。
但是,静止一段时间,液位的确会下降。如何理解?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/21 18:10:05

    搅拌运行时中间会出现漩涡,这时周围的液面会高于中心位置的液面,一旦搅拌停止测量的液位就会是真实液面(中间和周围的液面一致)

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/21 18:10:05 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/12/22 19:20:01

    楼主辛苦了!赞一个!

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/12/22 19:20:01 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/12/23 16:50:26

    电机停止后,漩涡不会马上停止,要过一断时间才会

     

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2016/12/23 16:50:26 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/12/23 19:02:19

    勉强能解释一波
    一般得稳定20min左右吧,时间有点长

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/12/23 19:02:19 发表于5楼的内容