各位大神,大家好!我是个新手小虾米,现在有两个问题请教 

1 RS232 RS485 CAN 总线有什么区别 各个的应用场合

2 伺服电机的反馈形式有哪些?适用于哪些场合?

 期望各位大神能不吝赐教,非常感谢!

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/24 19:10:30

    问题太多了!!!!!!!!!

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/24 19:10:30 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/12/27 16:18:31

    你的问题不好回答,如果你是要设计接口电路,你就必须了解标准的细节,端口定义、电气规范、网络协议等等。如果你只是知道什么情况用什么,这个倒可以闲谈。

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/12/27 16:18:31 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/12/28 15:49:10

    RS232、RS485是两种串行通讯接口,如果按网络协议7层结构而言仅仅是物理层。他们的电平不同,不可以直接连接,但是可以通过转换器连接。

    最主要区别在于:

    1、RS232只能与一个设备相连,而且规范的有效传输距离最大15m,传输速度小于20kbit/s'

    2、RS485最多可以连接32个设备,单段传输可以达150m,带中继可以达1km,传输速度可以达1Mbit/s。


    因而在应用中RS232长用设备外设或两个设备互联。比如两个距离不远的PLC之间的通讯,或键盘与主机通讯。我做过数据采集系统RS232通讯距离大概100m,通讯有时会中断,因而实时控制是不行的。另外注意通讯距离长,传输速率就要小。

    如果需要将设备组网,实现相互数据传输和操控,设备不多可以考虑RS485通讯。

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/12/28 15:49:10 发表于4楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/12/28 20:03:08

    CAN_BUS是一种现场总线,这是一种在RS485基础上发展的通讯技术,单一网络容许多达110个节点设备。最高速率可达1Mbit/s,在5kbit/s的传输速率下,传输距离可达10km。它包含物理层、数据连接层两层结构,是一种网络协议。网络协议不同于通讯标准,仅仅是电气性能的不同,数据传输格式也不同!不同协议直接不能直接通讯,需要网关。比如门富士定性机,变频器用的是lenze,采用的是CAN_BUS通讯。而PLC是西门子,采用的是PROFIBUS_DP通讯。这两个网络连接必须要借助于IPC的两块网卡,CAN网卡和DP网卡完成。

    5楼 回复本楼