控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 开关球阀接近开关反馈好坏判断
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2016/12/25 18:39:57 1038 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一个新阀,开关球阀,由于现场没法试,我想可不可以直接配24v电源接到电磁阀以及回讯开关上,通过开关空开控制电磁阀吸合让阀门打开关闭,通过测量回讯接线盒端子两端的电压判断回讯接近开关是否正常
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2016/12/27 16:25:50
楼主用的是感应式的回讯开关吧,是可以测电压判断好坏的,比如接近为8V,离开为4V,这样就可以判断好坏,开触点和关触点都要测。
引用 lanan 2016/12/27 16:25:50 发表于2楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2016/12/28 15:58:35
嗯嗯,我就是想知道直接接24v电可不可以,会不会烧坏元器件,理论上是可以实现的,简单判断一下好坏
引用 luck 2016/12/28 15:58:35 发表于3楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/12/30 17:36:14
引用 martion 2016/12/30 17:36:14 发表于4楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/12/30 21:28:20
引用 sweect 2016/12/30 21:28:20 发表于5楼的内容