luck 发表于 2016/12/27 16:26:32
蒸汽凝液如果温度不是非常高(低于150度),是可以选用电磁流量计计量的,但应该选择无电极电容式电磁流量计,横河电机的CA系列电磁流量计就可以,最低允许的电导率为0.05uS/cm,精度很高,口径在DN15 到 DN200间。
那些说不能的海友,对电磁流量计的了解不全面。这种无电极电容式电磁流量计都已经应用30年了。
引用 luck 2016/12/27 16:26:32 发表于2楼的内容
-
引用 martion 2016/12/28 15:59:06 发表于3楼的内容
-
引用 sweect 2016/12/30 17:36:46 发表于4楼的内容
-
引用 swy 2016/12/30 21:29:11 发表于5楼的内容