swy 发表于 2016/12/30 21:58:45
一般开度应在30%~85%之间,如果开度过低、过高则调节余量变小了,不利于自动控制。特别是过低的话还容易造成调节阀振荡,进而损坏调节阀。
引用 swy 2016/12/30 21:58:45 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2016/12/30 21:59:01 发表于3楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/12/30 21:59:20
设计的最大流量时一般为85%左右,若开度不合适,小开度下控制质量差,甚至难以控制;若开度太大,余量小,当负荷变化时,可能无法控制。
引用 swy 2016/12/30 21:59:20 发表于4楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/12/30 21:59:38
调节阀的开度范围是根据工艺条件、流体特性、调节系统要求综合确定。一般,调节阀是线性特性的开度范围在10~80;调节阀是等百分比特性的开度范围在30~90;调节阀的最小开度与设计工艺最小流量相对应,最大开度与设计工艺最小流量相对应。当开度超过最大开度是,工艺流量就有可能超上限,造成生产波动而影响产品质量,有时甚至造成安全事故。
引用 swy 2016/12/30 21:59:38 发表于5楼的内容