您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 一般调节阀的开度是多少?大于那个开度的话,会有什么不好

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一般调节阀的开度是多少?大于那个开度的话,会有什么不好

sweect  发表于 2016/12/29 20:31:04      1232 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一般调节阀的开度是多少?之前有听人说是85%,也有说是90%,一般情况下最大可以开到多少呢?大于那个开度的话,会有什么不好,对阀有影响?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:58:45

    一般开度应在30%~85%之间,如果开度过低、过高则调节余量变小了,不利于自动控制。特别是过低的话还容易造成调节阀振荡,进而损坏调节阀。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:58:45 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:59:01

    开度太小容易造成堵塞,太大容易损坏阀门。并且太小与太大线型差,调节作用不明显。一般不用于太小太大开度。

     

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:59:01 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:59:20

    设计的最大流量时一般为85%左右,若开度不合适,小开度下控制质量差,甚至难以控制;若开度太大,余量小,当负荷变化时,可能无法控制。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:59:20 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/12/30 21:59:38

    调节阀的开度范围是根据工艺条件、流体特性、调节系统要求综合确定。一般,调节阀是线性特性的开度范围在10~80;调节阀是等百分比特性的开度范围在30~90;调节阀的最小开度与设计工艺最小流量相对应,最大开度与设计工艺最小流量相对应。当开度超过最大开度是,工艺流量就有可能超上限,造成生产波动而影响产品质量,有时甚至造成安全事故。

     

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/12/30 21:59:38 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /