西门子电机有效使用电流问题

zhanghe  发表于 2017/1/30 9:08:59      1798 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一般840d数控系统,都对电机电流有个保护限制。

驱动显示界面,观察发现,电流平滑值一般超不过20%就会系统报警。

这个平滑值是个平均值,那么最大值是不是电机额定值?


fanuc系统里面也可以观察到电机电流百分比。

稳定情况下百分之六七十、七八十也很正常。


西门子的电机可不可以做到百分之五六十的电流使用呢?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/1/31 9:42:54

    西门子诊断画面的百分比对应的分母是驱动的最大电流(尽管不科学!!!但西门子20年重来没改过),一般选的驱动器的最大值(有时间/工作停止占空比限制……,电机加速时使用)都是电机额定的300%以上,所以诊断画面到了20-30%已经接近电机额定电流了!

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/1/31 9:42:54 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/2/1 9:03:39

    这个软件里能诊断不 ?

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/2/1 9:03:39 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/2/1 9:04:17

    一直不太理解为什么西门子诊断画面里面电流的百分比,有时30%左右就会报警,听二楼这么一说明白了。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2017/2/1 9:04:17 发表于4楼的内容