第一、我看到调节阀选型时,CV值计算值需要最大、正常、最小流量,阀前后压差,密度数据。但是在调节阀计算软件里我填上这些数据后,还要继续填温度数据才能计算出CV值。计算CV值有必要要温度数据么?
第二、本人是新手,没做过调节阀选型的工作,希望哪位同志能详细介绍一下调节阀选型的具体过程(从拿到工艺包的工艺数据开始到选定某一厂家的阀门要做的工作),尽量详细,呵呵本人懂得不多!
-
-
hebby 发表于 2017/2/20 19:13:47
温度肯定是有必要的啊,因为设计到流量和密度,在不同的温度下计算出的这些个参数都是可以变化的
调节阀选型步骤:
一、根据已知的工艺参数:阀前、阀后压力,流量,比重等条件计算出阀Cv;
二、依据计算CV查相应厂家的选型样本上对应,相近并大于计算Cv的Cv值的阀;
三、确定选择CV后再查表选择出阀的通径;
四、所有型号选定后进行开度盐酸,正常情况下一般工作在60%~80%。
引用 hebby 2017/2/20 19:13:47 发表于2楼的内容
-
-
henryen 发表于 2017/2/21 19:21:25
其实是不需要温度的,你的流量和出口压力,入口压力一定,cv肯定是定的。
之所以软件要求,是因为有些软件能自动提供常用介质的密度,等熵指数和粘度数据。
理论上不需要,但是软件设计成这样,你没办法!
引用 henryen 2017/2/21 19:21:25 发表于3楼的内容