您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 咨询大家一个调节阀计算的问题

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

咨询大家一个调节阀计算的问题

fung  发表于 2017/2/19 11:30:26      629 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一、我看到调节阀选型时,CV值计算值需要最大、正常、最小流量,阀前后压差,密度数据。但是在调节阀计算软件里我填上这些数据后,还要继续填温度数据才能计算出CV值。计算CV值有必要要温度数据么?
第二、本人是新手,没做过调节阀选型的工作,希望哪位同志能详细介绍一下调节阀选型的具体过程(从拿到工艺包的工艺数据开始到选定某一厂家的阀门要做的工作),尽量详细,呵呵本人懂得不多!

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/2/20 19:13:47

    温度肯定是有必要的啊,因为设计到流量和密度,在不同的温度下计算出的这些个参数都是可以变化的


    调节阀选型步骤:
    一、根据已知的工艺参数:阀前、阀后压力,流量,比重等条件计算出阀Cv;
    二、依据计算CV查相应厂家的选型样本上对应,相近并大于计算Cv的Cv值的阀;
    三、确定选择CV后再查表选择出阀的通径;
    四、所有型号选定后进行开度盐酸,正常情况下一般工作在60%~80%。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/2/20 19:13:47 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/2/21 19:21:25

    其实是不需要温度的,你的流量和出口压力,入口压力一定,cv肯定是定的。
    之所以软件要求,是因为有些软件能自动提供常用介质的密度,等熵指数和粘度数据。
    理论上不需要,但是软件设计成这样,你没办法!

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/2/21 19:21:25 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /