这个是恒水位供水,用的是PID调节,现在的效果就如图片的一样,在每天第一次开机的时候水位刹不住车,有过冲的现像,请教应该调节哪个参数避免过冲?或者让过冲减小一点也行
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/3/7 16:25:55
什么行业,对水位要求这么高
引用 fung 2017/3/7 16:25:55 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/3/8 10:53:43
适当减小比例项,增加微分项。只能试着调了
引用 atmupkeep 2017/3/8 10:53:43 发表于3楼的内容
glenxu | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-03-21
最后登录时间: 2018-06-28
glenxu 发表于 2017/3/9 8:44:18
这个太简单(就你的现状):
减少PID的比例增益,减少幅度到原来的85%;
增大积分时间,增大到原来的1.2倍左右。
要求简单的话以上2者取其一,要求很严的话,以上各取其半。
引用 glenxu 2017/3/9 8:44:18 发表于4楼的内容