pt492 压力传感器 3.33mV/V输出 怎么理解 ?

wangchen  发表于 2017/3/22 19:02:53      1920 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位,PT492  35MPa压力传感器  3.33mV/V满量程 输出,怎么理解 ? 怎么不是一般的0-10V 或者4-20mA这样的信号

信号输出 ?

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/3/23 19:02:49

    这个是传感器不是变送器,其量程的含义是满量程时,每V激励电压产生的输出是多少mV。楼主说的这个就是3.33,如果用10V激励电压作为传感器的电源的话,其满量程输出就是33.3mV。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/3/23 19:02:49 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/3/24 11:11:20

    学习了

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/3/24 11:11:20 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/3/24 18:51:42

    有少量的PLC有支持应变桥直接接入的模块,可以通过这个模块接入PLC;但绝大多数PLC没有这个模块,需要通过应变桥变送器才行。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/3/24 18:51:42 发表于4楼的内容