您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 双速电机电抗器启-停控制电路

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

双速电机电抗器启-停控制电路

swy  发表于 2017/3/23 20:18:28      1360 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

控制电路

主电路

 

 

控制电路的工作过程是:
一、低速启动
1. 揿低速启动按钮SB1,KM2、KM3、KM4合,电机从低速以80%电源电压,实施降压启动;
2. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续低速全压启动至稳定运行;

二、高速启动
3. 揿高速启动按钮SB2,KA1合,KM2、KM3、KM4也合,电机从低速以80%电源电压,实施降压启动;
4. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1和KT2,电机继续低速全压启动;
5. KT2延时到,断开KM1、KM4,接通KM6、KM5和KM2、KM3,电机高速以80%电源电压,实施降压启动;
6. KT1延时到,断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续高速全压启动至稳定运行;

三、从高速到低速的运行
7. 揿低速启动按钮SB1,断开KM5、KM6,再接通KM4。
从高速转到低速运行,有一个制动过程,待电动机的反电势与外加电压平衡时,电机便在稳定的低速运行。

四、从低速到高速的运行
8. 揿高速启动按钮SB2,KA1合,因为KM1、KM4已接通,KT2即得电;
9. KT2延时到便断开KM1、KM4,接通KM6、KM5和KM2、KM3,电机高速以80%电源电压,实施降压启动;
10. KT1延时到重又断开KM2、KM3,接通KM1,电机继续高速全压启动至稳定运行。

电路与说明分别输入是为手机浏览时字体不会太小。

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/3/24 11:18:14

    感觉像是自藕降压启动

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/3/24 11:18:14 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/3/25 16:09:39

    没错,就是自藕降压启动。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/3/25 16:09:39 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/3/26 11:29:26

    看标题我以为是电抗器,原来是自耦起停。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/3/26 11:29:26 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /