yujie0612  发表于 2017/3/23 20:16:53      2140 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1FL6型电机可以用PM240加CUA32来驱动吗?还是只能和V90组成伺服驱动系统?

1楼 0 1 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/3/24 11:14:44

    不是PM240,是PM240-2加CUA32加CU320-2(DP/PN)。不要忽略-2,只有后缀是-2才可以。另外CUA32只是一个适配器,是控制器与驱动器连接的过渡。实际上是CU320-2控制PM240-2驱动电机。

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/3/24 11:14:44 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/3/25 16:08:54

    CU320-2+CUA32+PM340也可以的,

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2017/3/25 16:08:54 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/3/26 11:28:26

    我最近见到PM240-2已经有75kW功率的了。越做越大。