控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器里电容爆了
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/4/7 18:48:09 1585 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
18.5KW国产三晶变频器突然冒烟,拆开检查发现里面的大电容爆了两个,电解液往外面电路板上流,请问这个大电容做什么用的呢?变频器还能不能继续用呢?
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2017/4/8 10:07:26
大的电容起到滤波作用的,电容坏了你还要检查一下电源整流部分看看怎么样
引用 yanwen 2017/4/8 10:07:26 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/4/9 18:27:20
电容爆了没关系,电路板用酒精清洗干净,换个新电解电容就行。
电容滤波的呗!
引用 a1123 2017/4/9 18:27:20 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2017/4/12 16:56:50
电容炸后,没有伤及其他板子,模块,换个电容就行;变频器电路中的电容式并在直流侧的,变频器上电后,不管有没有输出,直流侧都是有电的,电容的主要作用是储能与滤波。
引用 aaing 2017/4/12 16:56:50 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题