您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器里电容爆了

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

变频器里电容爆了

wangchen  发表于 2017/4/7 18:48:09      1407 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

18.5KW国产三晶变频器突然冒烟,拆开检查发现里面的大电容爆了两个,电解液往外面电路板上流,请问这个大电容做什么用的呢?变频器还能不能继续用呢?

1楼 0 1 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3606  2024年可用积分:1

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/4/8 10:07:26

    大的电容起到滤波作用的,电容坏了你还要检查一下电源整流部分看看怎么样

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/4/8 10:07:26 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/4/9 18:27:20

    电容爆了没关系,电路板用酒精清洗干净,换个新电解电容就行。

    电容滤波的呗!

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/4/9 18:27:20 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/4/12 16:56:50

    电容炸后,没有伤及其他板子,模块,换个电容就行;变频器电路中的电容式并在直流侧的,变频器上电后,不管有没有输出,直流侧都是有电的,电容的主要作用是储能与滤波。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/4/12 16:56:50 发表于4楼的内容