最近在学,很多不懂,请问下pid参数整定通常是怎么记录波形的,比如温度?还有就是输出采用时间比例控制,外部动作中加热器是不是就是在这个时间段频繁导通关闭,加热器频繁导通关闭不会有影响吗,最后就是那个时间周期依据什么定的
还请告知下,谢谢大家了!
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/4/26 13:33:44
温度控制这种调功方式,是用双硅做开关,频繁导通、关断没关系,对电源有影响,零线有电流。
引用 hypermill9 2017/4/26 13:33:44 发表于2楼的内容
-
-
引用 fung 2017/4/27 11:04:50 发表于3楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/4/29 9:19:45
PID控制,是根据PTD参数来控制温度输出,关键是你用什么控制加热器,比如接触器一般控制周期15秒左右,固态SSR和可控硅时间就可以短很多,2秒左右。加热器一般频繁通断没问题。