您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 请问下关于pid控制温度的问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

请问下关于pid控制温度的问题

sweect  发表于 2017/4/26 9:31:12      1236 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在学,很多不懂,请问下pid参数整定通常是怎么记录波形的,比如温度?还有就是输出采用时间比例控制,外部动作中加热器是不是就是在这个时间段频繁导通关闭,加热器频繁导通关闭不会有影响吗,最后就是那个时间周期依据什么定的

还请告知下,谢谢大家了!

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/4/26 13:33:44

    温度控制这种调功方式,是用双硅做开关,频繁导通、关断没关系,对电源有影响,零线有电流。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/4/26 13:33:44 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/4/27 11:04:50

    PID控制,是调整输出电压,接近设定温度输出的电压越低。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/4/27 11:04:50 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/4/29 9:19:45

    PID控制,是根据PTD参数来控制温度输出,关键是你用什么控制加热器,比如接触器一般控制周期15秒左右,固态SSR和可控硅时间就可以短很多,2秒左右。加热器一般频繁通断没问题。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/4/29 9:19:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /