在安装温度探头时发现探头太长,插入后刚刚碰到底部管道,这个有什么后果和风险吗? 我们二选二的,另一个安装没问题插入深度是管道直径一半。

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/5/9 19:49:59

    有影响。
    ①正如你知,温度仪表感温部位应该安装在管道中间的1/3(这里流体流动最快能及时反映流体温度)。而两侧比较慢,而且管道本身也会散热,如果你的感温部件已经接触到管道壁,影响是可想而知的。但是具体有多大影响不好说。毕竟影响因素较多(流速快慢,管道保温,管道传热快慢)。
    ②如果没有合适的长度的温度,个人建议:加工一个转接头,一头M27外螺纹,一头M27内螺纹,工装长度满足使温度计刚刚升入管道1/3~2/3为宜。
    ③你的温度需要做二选二逻辑,该温度的重要性可见非同一般。建议规范安装。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/5/9 19:49:59 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/5/10 15:27:42

    检测温度有偏差,管道震动会动作探头损坏,

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/5/10 15:27:42 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/5/13 13:34:55

    大哥  是热电阻啊,一截掉就不能用了。

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/5/13 13:34:55 发表于4楼的内容