控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 继电器线圈侧的感应电压如何消除?
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
bonbo 发表于 2017/5/13 13:49:48 1998 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
泵的运行反馈信号现场泵停了,MCC干结点断开,继电器灯没有完全灭掉,灯光微弱。测量线圈侧仍有100多伏的感应电压,继电器是220VAC,感应电压刚好能驱动继电器线圈。如何消除呢?不然现场泵停了,DCS画面仍然显示运行,因为确实收到了继电器的闭合信号。
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/5/13 20:42:19
220V的?把零线和火线倒一下应该就行了
引用 fung 2017/5/13 20:42:19 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/5/14 11:43:03
问题解决了没? 这跟现场配电柜接线有关系
引用 wuwei01 2017/5/14 11:43:03 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
a1123 发表于 2017/5/15 20:06:42
回路串个电阻分压呢
引用 a1123 2017/5/15 20:06:42 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分