您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 继电器线圈侧的感应电压如何消除?

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

继电器线圈侧的感应电压如何消除?

bonbo  发表于 2017/5/13 13:49:48      1999 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

泵的运行反馈信号
现场泵停了,MCC干结点断开,继电器灯没有完全灭掉,灯光微弱。
测量线圈侧仍有100多伏的感应电压,继电器是220VAC,感应电压刚好能驱动继电器线圈。
如何消除呢?不然现场泵停了,DCS画面仍然显示运行,因为确实收到了继电器的闭合信号。

1楼 0 1 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/5/13 20:42:19

    220V的?把零线和火线倒一下应该就行了

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2017/5/13 20:42:19 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/5/14 11:43:03

    问题解决了没? 这跟现场配电柜接线有关系

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/5/14 11:43:03 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/15 20:06:42

    回路串个电阻分压呢

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/15 20:06:42 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /