您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 测温元件的安装问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

测温元件的安装问题

ababab  发表于 2017/6/1 17:39:53      1234 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

测温元件在流体管道中的安装要求(l)在测量管道温度时,要求安装时测温元件应迎着被测介质流向捅人,至少须与被测介质正交(成90。),切勿与被测介质形成顺流,保证测温元件与流体充分接触,以减少测量误差;

为什么安装时与被测介质成顺流的时候,会有较大的误差?

1楼 0 1 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/6/2 14:40:25

    就是让温度计充分与介质接触,让温度响应更快。
    打个比方:
    你要感受风时,你的脸迎着风,和你的脸背着风,那个方向你感觉明显呢。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/6/2 14:40:25 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/6/4 10:32:57

    顺着可能是接触不完全吧

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/6/4 10:32:57 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/4 11:46:46

    热响应时间差异

     


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/4 11:46:46 发表于4楼的内容