您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表接线问提,请大家帮忙

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

仪表接线问提,请大家帮忙

atmupkeep  发表于 2017/6/1 17:41:05      1335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三线制(热电阻除外,指的是需要供电的仪表)进DCS系统,是直接接到DCS端子上呢(DCS有没有适合这样仪表的卡件,因为供电可能是24V的,也可能的220V的),还是需要专门设置一个配电柜?要是设计配电柜的话,这个仪表的接线是怎么接的?因为现场过来的是一根电缆。一根电缆进了不同的柜子,而且其中还有一芯一是地线和信号负端是共用的。请大家帮忙解疑。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/6/2 14:41:25

    可以用信号隔离器进行隔离,把三线转成二线呀

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/6/2 14:41:25 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/6/4 10:32:15

    你可以用隔离配电器,

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/6/4 10:32:15 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/6/4 11:47:15

    就在卡件上另外接的电源,而且本人未发现过220V的三线制仪表。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/6/4 11:47:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /