三线制(热电阻除外,指的是需要供电的仪表)进DCS系统,是直接接到DCS端子上呢(DCS有没有适合这样仪表的卡件,因为供电可能是24V的,也可能的220V的),还是需要专门设置一个配电柜?要是设计配电柜的话,这个仪表的接线是怎么接的?因为现场过来的是一根电缆。一根电缆进了不同的柜子,而且其中还有一芯一是地线和信号负端是共用的。请大家帮忙解疑。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/6/2 14:41:25
可以用信号隔离器进行隔离,把三线转成二线呀
引用 sweect 2017/6/2 14:41:25 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2017/6/4 10:32:15
你可以用隔离配电器,
引用 swy 2017/6/4 10:32:15 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/6/4 11:47:15
就在卡件上另外接的电源,而且本人未发现过220V的三线制仪表。
引用 wuwei01 2017/6/4 11:47:15 发表于4楼的内容